  在负荷、散热条件和环境温度都不变的情况下,控制变压器温度不断升高是出现故障的征兆,引起变压器温度异常升高的主要原因如下:

  a.变压器出现匝间或层间短路;

  b.变压器铁芯发生局部短路;

  c.因漏磁或涡流引起油箱或箱盖等出现发热现象。

变压器厂家

  1.过负荷升温

  由控制变压器的测温孔插入温度计可随时得到运行变压器的即时温度。按照相关规定,油浸式自冷变压器上层油温不宜超过85℃,最高不得超过95℃。当变压器上层油温超过95℃后,每增加5℃变压器内的油等绝缘介质老化速度要增加一倍,使用年限也会相应减少,电力变压器运行管理人员应密切监视电力变压器的温度,避免变压器长时间过负荷运行。特别在环境温度高、变压器满负荷或过负荷状态运行时,应通过采取降负荷或吹风等有效措施进行强制性降温

  2.温度异常升高

  控制变压器温度超过允许值时,应查明原因,及时采取对策,环境温度过高时,可用冷水或电扇降温,室内可用空调器等加以降温。环境温度和负荷都不高时,温度却高出允许温度10℃及以上,且不断上升,则说明变压器内部出现了故障,应立即将变压器停电检查,找出原因并处理后方可投入运行。